IO schalten

Kritiken, neue Ideen, Verbesserungen, alles gibt uns die Möglichkeit die Produkte weiter zu entwickeln. Wir nehmen jeden Vorschlag ernst. Reviews, new ideas, improvements, everything gives us the opportunity to develop the products further. We take every suggestion seriously.
karl
Beiträge: 9
Registriert: Montag 25. Mai 2015, 09:09

IO schalten

Beitrag von karl » Mittwoch 12. August 2015, 10:24

Hallo,

Version 5.3.
Das Schalten über IO 8, Relais 5,6,8 ist möglich. Bei einem späteren Zeitpunkt eine Schaltung über IO 7, Relais 6,8 ist nicht möglich ?

Beide Steuerungen über GND mit IO Pullup Widerstand Steuerung H.

Es liegt nie zur gleichen Zeit ein Signal an IO 7 oder IO 8 an.

andy
Administrator
Beiträge: 487
Registriert: Dienstag 15. Januar 2008, 11:51
Wohnort: Düsseldorf
Kontaktdaten:

Re: IO schalten

Beitrag von andy » Mittwoch 12. August 2015, 10:33

Hallo,

Nimm kein H sondern Flanke sonst schließen die sich aus.


LG Andy

karl
Beiträge: 9
Registriert: Montag 25. Mai 2015, 09:09

Re: IO schalten

Beitrag von karl » Mittwoch 12. August 2015, 10:41

Danke,

über Tl geht es. !!

Antworten