Die Schalternamen können Leerzeichen enthalten, das ist ja per default auch so (z.B. "Nr. 1").
Die IO-Namen haben per default keine Leerzeichen, es können aber welche gesetzt werden (z.B. Änderung von "IO-1" auf "Eingang 1"). Das funktioniert auch, der Name wird gespeichert.
Sobald ich dann aber die I/O Seite neu aufrufe, ergibt sich eine Inkonsistenz: die Namen werden unten in den Status-Buttons vollständig mit Leerzeichen angegeben, in den Textfeldern (wo sich die Namen ändern lassen), wird jedoch nur der 1. Teil (also "Eingang", ohne "1") angezeigt. Wenn man daher eine Änderung (z.B. eine Checkbox) durchführt und dann speichert, haben alle IO-Namen nur noch die Anteile vor dem ersten Leerzeichen.
Aufgefallen bei NET-PwrCtrl HUT, Version: HUT 5.3
IO-Namen verlieren Leerzeichen
Forumsregeln
Bei Problemen bitte immer:
1. Steckdosenleistentyp: (HOME, PRO) wenn möglich Seriennummer.
2. Windows-(Betriebsystem) und Browserversion.
3. Netzwerktyp: (DSL-Router, Firmennetzwerk, Crosskabel).
angeben. Danke
Bei Problemen bitte immer:
1. Steckdosenleistentyp: (HOME, PRO) wenn möglich Seriennummer.
2. Windows-(Betriebsystem) und Browserversion.
3. Netzwerktyp: (DSL-Router, Firmennetzwerk, Crosskabel).
angeben. Danke
-
- Administrator
- Beiträge: 486
- Registriert: Dienstag 15. Januar 2008, 11:51
- Wohnort: Düsseldorf
- Kontaktdaten:
Re: IO-Namen verlieren Leerzeichen
Hallo,
Stimmt, danke!
Schaue nach woran es liegt. Es wird gespeichert aber nicht angezeigt.
LG Andy
Stimmt, danke!
Schaue nach woran es liegt. Es wird gespeichert aber nicht angezeigt.
LG Andy