Seite 1 von 1

NET-PwrCtrl HOME meldet nichtexistente Dosen (4.1)

Verfasst: Mittwoch 20. November 2013, 21:53
von hselig01
Hallo!
Nach Firmware Update auf Version 4.1 sind zum einen meine Einstellung "wild": so standen z.B. das SMTP-Passwort im Text der Emails etc. Ein Zurücksetzen per Reset hat diese Einstellungen nicht gelöscht, da scheinen also Reliquien zurückgeblieben zu sein (kam von 3.3, glaube ich).

Dazu erhalte ich jetzt auf der NET-PwrCtrl HOME (also 3 geschaltete Dosen) nun permanent Emails, dass Dosen 4, 5, 6 oder 7 schalten würden, die aber gar nicht existieren. Dazu gibt es irgendwelche Überlauf-Meldungen zu diesen Dosen im Log:
Mi, 20.11.13 21:39:09 Nr. 5 an nach Restart
Mi, 20.11.13 21:38:41 Nr. 6 aus - Restart
Mi, 20.11.13 21:38:41 Nr. 6 Keepalive Überlauf
Mi, 20.11.13 21:37:33 Nr. 5 aus - Restart
Mi, 20.11.13 21:37:33 Nr. 5 Keepalive Überlauf
Mi, 20.11.13 21:29:11 Nr. 4 aus - Restart
Mi, 20.11.13 21:29:11 Nr. 4 Keepalive Überlauf
Mi, 20.11.13 20:39:58 Nr. 6 an nach Restart
Mi, 20.11.13 20:37:18 Nr. 6 aus - Restart
Mi, 20.11.13 20:37:18 Nr. 6 Keepalive Überlauf
Mi, 20.11.13 20:37:07 Nr. 4 aus - Restart
Mi, 20.11.13 20:37:07 Nr. 4 Keepalive Überlauf
Mi, 20.11.13 20:36:54 Nr. 7 an nach Restart
Mi, 20.11.13 20:35:08 Nr. 7 aus - Restart
Mi, 20.11.13 20:35:08 Nr. 7 Keepalive Überlauf

Seriennummer der Stromleiste ist 231108. Aufgerufen von Windows 7 und OSX10.9, Firefox 25.0.1 auf beiden Systemen.

Gibt es eine Möglichkeit, alle im Gerät gespeicherten Informationen zu löschen und einen echten Factory Reset zu machen? Oder eine andere Lösung, wie man der Stromleiste Ihre Identität wiedergibt (sprich: "Ich habe nur drei Dosen…"). Vielen Dank!

Beste Grüße,
H. Seliger

Re: NET-PwrCtrl HOME meldet nichtexistente Dosen (4.1)

Verfasst: Donnerstag 21. November 2013, 12:56
von andy
Hallo,

Kann es sein, dass auf die HOME eine PRO Firmware aufgespielt worden ist?

Bitte prüfen.

LG Andy

Re: NET-PwrCtrl HOME meldet nichtexistente Dosen (4.1)

Verfasst: Donnerstag 21. November 2013, 19:04
von hselig01
Hallo,

also, ich bin eigentlich sicher, die richtige heruntergeladen zu haben. Auf der Webseite meiner Stromleiste wird unten links angezeigt:
Version: HOME 4.1

Ich nehme also an, dass es die korrekte Version ist?? Oder kann/muss ich das an anderer Stelle überprüfen?

Vielen Dank schon einmal für die Hilfe!

Beste Grüße,
Hendrik Seliger

Re: NET-PwrCtrl HOME meldet nichtexistente Dosen (4.1)

Verfasst: Donnerstag 28. November 2013, 20:43
von hselig01
Bump!!

Wäre klasse, wenn ich noch eine Antwort bekäme! Vielen Dank!

Re: NET-PwrCtrl HOME meldet nichtexistente Dosen (4.1)

Verfasst: Samstag 11. Januar 2014, 16:08
von xxoun
bin auch auf 4.1 kann dein verhalten aber nicht bestätigen?

vielleicht hilft es was, wenn du nochmals ein firmware udpate machst und stattdessen die englicher version nimmst