Hallo,
ich habe ein Promblem mit unserer NET-PwrCtrl HOME.
Heute Morgen war 2 mal ein angeschlossenes Gerät plötzlich aus.
Grund war das die zugewiesene Steckdose aus war.
Blöderweise ist das LOG dadurch auch leer und somit nicht ersichtlich was passiert ist....
Ein anderes Problem mit dem Gerät ist die Erreichbarkeit (Firmennetzwerk). Ping geht mal mal nicht ..keine ahung warum.
Hat jemand sachdienliche Hinweise, oder ist das Gerät einfach defekt?
Viele Grüße
Sardin
Ping zeitweise weg / Geräte plötzlich aus
Forumsregeln
Bei Problemen bitte immer:
1. Steckdosenleistentyp: (HOME, PRO) wenn möglich Seriennummer.
2. Windows-(Betriebsystem) und Browserversion.
3. Netzwerktyp: (DSL-Router, Firmennetzwerk, Crosskabel).
angeben. Danke
Bei Problemen bitte immer:
1. Steckdosenleistentyp: (HOME, PRO) wenn möglich Seriennummer.
2. Windows-(Betriebsystem) und Browserversion.
3. Netzwerktyp: (DSL-Router, Firmennetzwerk, Crosskabel).
angeben. Danke
Re: Ping zeitweise weg / Geräte plötzlich aus
Das Phänomen, das sich Geräte plötzlich abschalten, weil sich die entsprechenden Steckdosen unvermutet ausschalten, tritt auch bei der Pro-Version auf.
Ich habe damit nämlich ein ähnliches Problem. Nachdem sich abends die Steckdosen korrekterweise abgeschaltet haben, weil Ping erfolglos war, werden sie morgens per Browser wieder eingeschaltet.
Das funktioniert kurzfristig; denn eine nach der anderen der 8 Steckdosen schaltet sich dann quasi wahlfrei binnen ca. 2 Minuten wieder ab. Wiederholt man deren Start, läufts' meist durch. Manchmal muss man aber auch mehrmals aktivieren.
Ein Blick in das Log verrät, dass der Grund für dieses unvermutete Abschalten ein Keep-Alive-Überlauf ist. Also genau der Event, der abends für das Ausschalten sorgte, morgens (3 Pings á 5 Minuten) aber noch gar nicht eingetreten sein kann (so lang braucht der Server nicht zum Hochfahren).
Wird da vielleicht im Programm der Speicher nicht korrekt initialisiert?
Ich habe damit nämlich ein ähnliches Problem. Nachdem sich abends die Steckdosen korrekterweise abgeschaltet haben, weil Ping erfolglos war, werden sie morgens per Browser wieder eingeschaltet.
Das funktioniert kurzfristig; denn eine nach der anderen der 8 Steckdosen schaltet sich dann quasi wahlfrei binnen ca. 2 Minuten wieder ab. Wiederholt man deren Start, läufts' meist durch. Manchmal muss man aber auch mehrmals aktivieren.
Ein Blick in das Log verrät, dass der Grund für dieses unvermutete Abschalten ein Keep-Alive-Überlauf ist. Also genau der Event, der abends für das Ausschalten sorgte, morgens (3 Pings á 5 Minuten) aber noch gar nicht eingetreten sein kann (so lang braucht der Server nicht zum Hochfahren).
Wird da vielleicht im Programm der Speicher nicht korrekt initialisiert?