Hallo,
vielen Dank für die schnelle Antwort - das passt zum hochwertigen Eindruck der Hardware.
Den Inhalt der daten.cfg habe ich natürlich vor dem ersten Foreneintrag nachvollziehen können. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich ein Detail leider implizit vorausgesetzt habe - es geht hier natürlich nur um die einzige Sektion mit Eingabefeldern:
Einstellung. Gerade weil hier die Uhrzeit der unwichtigste Bestandteil ist wundert es mich, dass dieser Ansatz gewählt wurde - auf den Konfigurationsseiten wird der aktuelle Status der Relais/IO/... ja nicht dargestellt, somit braucht es in diesem Kontext wohl auch keine diesbezüglichen Änderungsinformationen.
Umgebung:
Steckdosenleiste und Rechner sind jeweils direkt an einen 1GBit Switch angeschlossen.
Der Zugriff auf die Steckdosenleiste erfolgt direkt, keine Proxies oder sonstiges dazwischen.
Folgende Systeme/Browser zeigen das Phänomen:
- Windows 7sp1 (64bit), Firefox 35.0.1
- Debian 8 (64bit), Iceweasel 31.4.0
- Mac OS X 10.10.2, Firefox 35.0.1
Unter
https://www.dropbox.com/s/3oc9atoomkihw ... n.mov?dl=0 habe ich ein Demonstrationsvideo hinterlegt.
Es zeigt die Mac Version, da ich nur damit auf die Schnelle die Tastatureingaben zeigen konnte: Die gedrückte Taste ist im rechten Teil rot auf schwarz visualisiert.
Ab 00:11 geht's los, da geht erst eine 4 und dann noch eine 3 verloren.
Die Funktion tm() in /ajax.js ist mit einem synchronen XMLHttpRequest gesegnet. Da Letztere alle 1000ms über die Funktion Time() in /l_clock.htm aufgerufen wird haben wir etwa ein Mal pro Sekunde die Chance, dass der Browser mit Warten auf die Antwort beschäftigt ist und keine Tastatureingaben verarbeiten kann.
Mit freundlichem Gruß
Felix Leiter