Schaltet nach längerem Unterbruch verzogert

8 unabhängig über Internet / Ethernet mit dem Browser oder aus dem Desktop gesteuerte Steckdosen. Ein Webserver in der Steckdosenleiste kommuniziert mit dem Netzwerk.
Forumsregeln
Bei Problemen bitte immer:

1. Steckdosenleistentyp: (HOME, PRO) wenn möglich Seriennummer.
2. Windows-(Betriebsystem) und Browserversion.
3. Netzwerktyp: (DSL-Router, Firmennetzwerk, Crosskabel).

angeben. Danke
dmeier
Beiträge: 4
Registriert: Mittwoch 2. Dezember 2015, 16:48

Schaltet nach längerem Unterbruch verzogert

Beitrag von dmeier » Mittwoch 2. Dezember 2015, 16:59

NET-PwrCtrl ADV
Version: ADV 5.3

Nach längerem Stromunterbruch - mehrere Stunden - werden die Geräte mit einer zeitlichen Verzögerung (> 1 Minute) eingeschaltet, obwohl ich eigentlich das Schaltverhalten auf Ein (ohne Verzögerung) eingestellt habe.
Nach kürzerem Stromunterbruch werden die Geräte zwar auch leicht verzögert (ca. 5 Sekunden) eingeschaltet.

Mache ich etwas falsch?
Das Konfigurationsfile im Anhang.

andy
Administrator
Beiträge: 486
Registriert: Dienstag 15. Januar 2008, 11:51
Wohnort: Düsseldorf
Kontaktdaten:

Re: Schaltet nach längerem Unterbruch verzogert

Beitrag von andy » Donnerstag 3. Dezember 2015, 09:35

Hallo,

Problem unbekannt bis jetzt :)

Bittte prüfe die Netzwerkverbindung.
Die Leiste kann nicht mir solcher Verzögerung schalten.

LG Andy

dmeier
Beiträge: 4
Registriert: Mittwoch 2. Dezember 2015, 16:48

Re: Schaltet nach längerem Unterbruch verzogert

Beitrag von dmeier » Donnerstag 3. Dezember 2015, 16:57

Netzwerkverbindung kontrollieren? Verstehe jetzt den Zusammenhang nicht ganz.

dmeier
Beiträge: 4
Registriert: Mittwoch 2. Dezember 2015, 16:48

Re: Schaltet nach längerem Unterbruch verzogert

Beitrag von dmeier » Samstag 5. Dezember 2015, 11:24

Niemand eine Idee, warum das so ist, bzw. was ich falsch mache?
Eine Verzögerung von zwei, drei Sekunden wäre zwar etwas unschön, aber akzeptabel.
Die Verzögerung von mehreren Minuten macht die an sich wirklich gute und solid gebaute Stromleiste für meine Zwecke leider unbrauchbar

Bin dankbar für jeden Tip.

dmeier
Beiträge: 4
Registriert: Mittwoch 2. Dezember 2015, 16:48

Re: Schaltet nach längerem Unterbruch verzogert

Beitrag von dmeier » Freitag 11. Dezember 2015, 10:41

Problem gefunden

Das Problem macht die Einstellung 'Zeiteinstellung - mit dem Internet Zeit Server'.
Ist diese Option aktiviert, versucht PwrCtrl nach einem Stromunterbruch zunächst die Zeit zu synchronisieren. Das dauert eine Weile. Im Protokoll des Routers sieht man das auch genau. Dieser Vorgang dauert zwischen 2 bis 5 Minuten.
Anscheinend ist dieser Synchronisationsprozess 'exklusiv' und während dieser Zeit werden keine anderen Aktionen ausgeführt - auch das Schalten der einzelnen Geräte wartet das Ende der Synchronisation ab.
Das ist ein bisschen unschön - aus meiner Sicht müsste das Schalten der Geräte nach einem Stromunterbruch höhere Priorität haben.

Da ich keine Zeit abhängigen Schaltvorgänge programmiert habe, habe ich die Synchronisation mit einem Timeserver deaktiviert.
Jetzt schalten die Geräte nach einem Stromunterbruch ohne Verzögerung.

andy
Administrator
Beiträge: 486
Registriert: Dienstag 15. Januar 2008, 11:51
Wohnort: Düsseldorf
Kontaktdaten:

Re: Schaltet nach längerem Unterbruch verzogert

Beitrag von andy » Sonntag 13. Dezember 2015, 16:28

Hallo,

Danke für den Feedback.

Die Zeitsynchronisation dauert Millisekunden.

Sollte der Router den Port 123 blockieren muss die Zeitsynchronisation abgeschaltet werden.

Es ist interessant da es bis jetzt nicht vorgekommen ist, dass die Leiste so massiv blockiert wird.


LG Andy