Seite 1 von 1

Probleme beim schalten mit Impuls

Verfasst: Donnerstag 29. März 2018, 08:35
von sina
Hallo,

ich habe folgendes Problem:
Ich benutze eine Net PwrCtl HUT (Ver HUT 6.2) zur Steuerung meiner Rolladen über einen Lichtsensor.
Dazu benötige ich beim hoch- und runterfahren der Rolladen jeweils ein Zeitfenster von 1 Min indem die Automatik aktiv ist.
Gelöst habe ich dieses über eine Kombination von einem Impuls mit einer Zeit von 60 s für Relais 1 (Automatik aktiv).
Der Lichtsensor schaltet Relais 7. Relais 7 ist mit IO1 verbunden. IO1 schaltet Relais 1 an. Nach Ende der Impulszeit wird das Relais wieder abgeschaltet.

Das ganze klappt zu 90% wunderbar. In den Fällen in denen es nicht klappt schaltet das Relais 1 zwar ein wird aber schon nach einer Sekunde durch den Impuls wieder ausgeschaltet.

Dazu den folgenden Auszug aus dem Log:
Am 28.03.2018 08:15 hat es geklappt (Automatik 1 wird nach 60 s abgeschaltet)
Am 29.03.2018 07:59 hat es nicht geklappt (Automatik 1 wird nach einer 1 s abgeschaltet)

Do. 29.03.2018, 09:01:00 Automatik 1 ausgeschaltet
Do. 29.03.2018, 09:01:00 Automatik 1 Timer 1 Ende
Do. 29.03.2018, 09:00:00 Automatik 1 eingeschaltet
Do. 29.03.2018, 09:00:00 Automatik 1 Timer 1 Start
Do. 29.03.2018, 08:53:34 Einstellung geändert 80.152.239.161
Do. 29.03.2018, 08:31:02 Automatik 1 aus vom Impuls
Do. 29.03.2018, 08:30:01 Automatik 1 an vom Browser 217.85.169.75
Do. 29.03.2018, 07:59:26 Automatik 1 aus vom Impuls
Do. 29.03.2018, 07:59:25 Automatik 1 an vom IO [/b]
Do. 29.03.2018, 07:59:25 IO-1 Autom. Imp. an - IO
Do. 29.03.2018, 07:59:25 Roll Autom. IO 8 aus vom Sensor
Do. 29.03.2018, 07:59:25 7 aus vom Sensor
Do. 29.03.2018, 07:59:25 Esszimmer R 4 aus vom Sensor
Do. 29.03.2018, 07:59:25 Esszimmer L 3 aus vom Sensor
Do. 29.03.2018, 07:59:25 Küche 2 aus vom Sensor
Mi. 28.03.2018, 19:11:34 Automatik 1 aus vom Impuls
Mi. 28.03.2018, 19:10:33 Automatik 1 an vom IO
Mi. 28.03.2018, 19:10:33 IO-1 Autom. Imp. aus - IO
Mi. 28.03.2018, 19:10:33 Roll Autom. IO 8 an vom Sensor
Mi. 28.03.2018, 19:10:33 7 an vom Sensor
Mi. 28.03.2018, 19:10:33 Esszimmer R 4 an vom Sensor
Mi. 28.03.2018, 19:10:33 Esszimmer L 3 an vom Sensor
Mi. 28.03.2018, 19:10:33 Küche 2 an vom Sensor
Mi. 28.03.2018, 08:16:03 Automatik 1 aus vom Impuls
Mi. 28.03.2018, 08:15:02 Automatik 1 an vom IO
Mi. 28.03.2018, 08:15:02 IO-1 Autom. Imp. an - IO

Woran kann dies liegen?