Eingänge für 1-10V geeignet?

8 unabhängig über Internet / Ethernet gesteuerte Relais + 8 Ein- oder Ausgänge frei konfigurierbar. HTML änderbar. HUT (DIN) - Schienen - Gehäuse.
Forumsregeln
Bei Problemen bitte immer:

1. Steckdosenleistentyp: (HOME, PRO) wenn möglich Seriennummer.
2. Windows-(Betriebsystem) und Browserversion.
3. Netzwerktyp: (DSL-Router, Firmennetzwerk, Crosskabel).

angeben. Danke
digitalman
Beiträge: 5
Registriert: Freitag 17. November 2017, 08:19

Eingänge für 1-10V geeignet?

Beitrag von digitalman » Dienstag 12. Dezember 2017, 16:36

Hallo zusammen,

ist es möglich die Eingänge so zu benutzen, daß sie bei bei einem Spannungsabfall auf 0V verzögert ein Relais abschalten und bei einer ansteigenden Eingangsspannung >0V wieder verzögert ein Relais anschalten?
Das anliegende Signal würde sich zwischen 0 und 10V bewegen, schadet die Spannung >3,3V den Eingängen?

MfG

andy
Administrator
Beiträge: 486
Registriert: Dienstag 15. Januar 2008, 11:51
Wohnort: Düsseldorf
Kontaktdaten:

Re: Eingänge für 1-10V geeignet?

Beitrag von andy » Dienstag 12. Dezember 2017, 18:34

Hallo,

10V wäre kein Problem.

Verzögerung ist nicht vorhanden.
Ich würde versuchen am Eingang ein RC Verzögerung einbauen.

LG Andy

digitalman
Beiträge: 5
Registriert: Freitag 17. November 2017, 08:19

Re: Eingänge für 1-10V geeignet?

Beitrag von digitalman » Dienstag 12. Dezember 2017, 20:58

Aber grundsätzlich wäre das Ein- und Ausschalten bei ≤0V oder ≥0V möglich?

MfG

Antworten