mit Taster Relais schalten
Verfasst: Samstag 31. Januar 2015, 18:11
Hallo liebes Forum,
ich habe ein Problem mit dem NET-PwrCtrl-HUT:
Ich habe meine Drehstrompumpe an die Relais 1 bis 3 angeschlossen. (Also L1 an R1 L2 an R2 und L3 an R3)
Im Menü I/O habe ich im Bereich "Mit dem I/O Relais/Steckdosen schalten:" bei 1 2 3 einen Harken gesetzt.
"Steuerung" ist auf H gesetzt.
Und der Radiobutton steht auf Ausgang.
Jetzt möchte ich zusätzlich mit einem Taster die Pumpe ein- und ausschalten.
Den Taster habe ich zwischen GND und D1 geschaltet.
Leider ohne Funktion.
Wenn ich den Radiobutton auf Eingang setze und Steuerung auf TH setze kann ich die Relais mit dem Taster ein und aus Schalten Dann ist aber im HTML Menü der Button abgegraut.
Kann ich auch beide Varianten (Taster und HTML Seite) nutzen?
vielen Dank für eine Antwort.
mfG
ich habe ein Problem mit dem NET-PwrCtrl-HUT:
Ich habe meine Drehstrompumpe an die Relais 1 bis 3 angeschlossen. (Also L1 an R1 L2 an R2 und L3 an R3)
Im Menü I/O habe ich im Bereich "Mit dem I/O Relais/Steckdosen schalten:" bei 1 2 3 einen Harken gesetzt.
"Steuerung" ist auf H gesetzt.
Und der Radiobutton steht auf Ausgang.
Jetzt möchte ich zusätzlich mit einem Taster die Pumpe ein- und ausschalten.
Den Taster habe ich zwischen GND und D1 geschaltet.
Leider ohne Funktion.
Wenn ich den Radiobutton auf Eingang setze und Steuerung auf TH setze kann ich die Relais mit dem Taster ein und aus Schalten Dann ist aber im HTML Menü der Button abgegraut.
Kann ich auch beide Varianten (Taster und HTML Seite) nutzen?
vielen Dank für eine Antwort.
mfG