Logging von IO-Ereignissen ist inkonsistent und fehlerhaft

thomas2
Beiträge: 6
Registriert: Donnerstag 2. April 2009, 21:00

Logging von IO-Ereignissen ist inkonsistent und fehlerhaft

Beitrag von thomas2 » Freitag 19. Januar 2018, 18:23

Das Logbuch der Web-Oberfläche ist oft eine gute Hilfe bei der Fehlersuche.
Neuerdings verwende ich neben den Relais auch die IOs.
Leider treten bei Verwendung von UDP und IOs blöde Fehler auf:
  • Man kann in der Spalte Ereignis nicht erkennen, wodurch das Ereignis herbeigeführt wurde (UDP = „...vom Programm“; Browser = „… vom Browser“); stattdessen steht nur "... - IO"
  • Bei UDP bleibt die Spalte vom (IP) leer
  • Die Spalte Steckdose/Relais enthält nur dann den richtigen Namen, wenn das Ereignis vom Browser angestoßen wurde; bei UDP-Ereignissen enthält sie einen falschen Namen! - irritierenderweise einen existierenden Namen, es wird der Name eines Relais angezeigt.
Hard/Firmware: HUT 6.2

andy
Administrator
Beiträge: 486
Registriert: Dienstag 15. Januar 2008, 11:51
Wohnort: Düsseldorf
Kontaktdaten:

Re: Logging von IO-Ereignissen ist inkonsistent und fehlerhaft

Beitrag von andy » Samstag 20. Januar 2018, 17:25

Hallo Thomas,

Danke für Info.
Wir prüfen es und beseitigen bei der nächsten FW.

LG Andy

Antworten