Pause zwischen UDP-Befehlen???

artur
Beiträge: 1
Registriert: Freitag 6. Dezember 2013, 12:19

Pause zwischen UDP-Befehlen???

Beitrag von artur » Freitag 6. Dezember 2013, 12:32

Hallo
ich habe festgestellt, dass es zwischen mehreren UDP Relais-Schaltbefehlen immer ungefähr 300 - 400ms und zwischen UDP IO-Schaltbefehlen mindestens 200ms Pause benötigt, damit die Befehle wirklich zuverlässig ausgeführt werden, ansonsten werden Befehle "verschluckt".
Ist dies Absicht, ein Fehler oder allenfalls nicht zu vermeiden... oder mach ich etwas falsch?
Ich programmiere Haus-Automationen auf Sensio SC1-Controller.
Danke für Hinweis im voraus.