Seite 1 von 1
HUT Fehler
Verfasst: Donnerstag 4. August 2011, 17:10
von superrudi
Hallo,
beim HUT wird mit dem Befehl "Sw0adminanel\n" immer die Relais 5 und 6 eingeschaltet, egal, welche Zahl ich nehme. Sogar bei der 0. Ist das ein Bug? Schaltet man die Relais 7 und 8 mit 64 und 128 ein? Das geht auch nicht.
Die Firmware ist 4.2
Re: HUT Fehler
Verfasst: Donnerstag 4. August 2011, 18:15
von andy
Hi,
Sw Befehl schaltet binär die Relais.
"0" ASCII = binär 00110000 also Relais 5 & 6.
Es ist alles ok.
00000111 - Bit 0 - Steckdose 1
-------|| - Bit 1 - Steckdose 2
-------| - Bit 2 - Steckdose 3
etc.
LG Andy
Re: HUT Fehler
Verfasst: Freitag 5. August 2011, 08:04
von superrudi
OK, danke. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass man einen binären Zahlenwert angeben muss, weil sonst alles im ASCII Format ist. Hab wohl nicht richtig gelesen...
Kaum macht man's richtig, schon geht's...
Re: HUT Fehler
Verfasst: Mittwoch 8. Februar 2012, 11:27
von tommesi
Wie muss der Befehl zum Ausschalten aller 8 Steckdosen aussehen?
Und wie für das Einschalten der ersten Dose?
(Wenn nach dem Sw-Befehl die ASCII-Zeichen für 00000000 bzw. 00000001 folgen müssen, wie lauten diese ASCII-Zeichen dann?)
Kann bitte jemand ein Beispiel für die beiden Fälle schreiben?