Betrieb hinter einer USV
Verfasst: Mittwoch 25. Dezember 2013, 12:27
Ich betreibe eine NET-PwrCtrl-HOME hinter einer USV. Bei der Umschaltung von Netzbetrieb auf Batteriebetrieb ist die Spannungsversorgung der NET-PwrCtrl-HOME kurzzeitig unterbrochen. Diese Unterbrechung führt zu einer Abschaltung aller Steckdosen.
Ich habe dieses Problem durch den Einbau eines zusätzlichen Elektolyth-Kondensators mit 1000µF gelöst. Die zusätzliche Kapazität reicht aus, die Elektronik während der Umschaltung weiterhin mit Strom zu versorgen.