Seite 1 von 1

Betrieb hinter einer USV

Verfasst: Mittwoch 25. Dezember 2013, 12:27
von j.d.
Ich betreibe eine NET-PwrCtrl-HOME hinter einer USV. Bei der Umschaltung von Netzbetrieb auf Batteriebetrieb ist die Spannungsversorgung der NET-PwrCtrl-HOME kurzzeitig unterbrochen. Diese Unterbrechung führt zu einer Abschaltung aller Steckdosen.

Ich habe dieses Problem durch den Einbau eines zusätzlichen Elektolyth-Kondensators mit 1000µF gelöst. Die zusätzliche Kapazität reicht aus, die Elektronik während der Umschaltung weiterhin mit Strom zu versorgen.

Re: Betrieb hinter einer USV

Verfasst: Mittwoch 25. Dezember 2013, 17:10
von andy
Hi j.d.

Danke für die Info und Frohe Weihnachten.

Es muss eine ältere Leiste sein, jetzt haben wir 1000µF in allen leisten.

Gut beobachtet.

Gruß

Andy