Ich betreibe eine NET-PwrCtrl-HOME hinter einer USV. Bei der Umschaltung von Netzbetrieb auf Batteriebetrieb ist die Spannungsversorgung der NET-PwrCtrl-HOME kurzzeitig unterbrochen. Diese Unterbrechung führt zu einer Abschaltung aller Steckdosen.
Ich habe dieses Problem durch den Einbau eines zusätzlichen Elektolyth-Kondensators mit 1000µF gelöst. Die zusätzliche Kapazität reicht aus, die Elektronik während der Umschaltung weiterhin mit Strom zu versorgen.
Betrieb hinter einer USV
-
- Administrator
- Beiträge: 487
- Registriert: Dienstag 15. Januar 2008, 11:51
- Wohnort: Düsseldorf
- Kontaktdaten:
Re: Betrieb hinter einer USV
Hi j.d.
Danke für die Info und Frohe Weihnachten.
Es muss eine ältere Leiste sein, jetzt haben wir 1000µF in allen leisten.
Gut beobachtet.
Gruß
Andy
Danke für die Info und Frohe Weihnachten.
Es muss eine ältere Leiste sein, jetzt haben wir 1000µF in allen leisten.
Gut beobachtet.
Gruß